国内数据中心面临的舆论压力确实与谷歌在美国的情况不同,水资源消耗在国内尚未成为主要的公众议题。目前国内市场的核心驱动力是政策(PUE 管控)和算力密度。
基于这两个驱动力,高澜目前客户需求最集中的方案是:
· 冷板式液冷(目前的主流)
· 原因:它是成熟度最高、成本相对可控的方案。国内政策强制要求新建大型数据中心的PUE(电能利用效率)低于1.3,风冷很难达标,而冷板式液冷刚好能满足这一要求,且改造难度相对较小。
· 对应客户:主要是互联网大厂(如阿里、字节)和政府主导的智算中心。
· 浸没式液冷(增长最快,但基数小)
· 原因:主要面向AI高算力场景(如GPU服务器)。由于英伟达下一代芯片(如B200)功耗极高(风冷极限在单芯片500W-600W左右,B200可能超过1000W),必须用浸没式才能压制散热。
· 对应客户:专注于AI训练的算力租赁企业、超算中心。
· 全液冷风墙(融合方案)[鲜花]
· 原因:针对老旧机房改造市场。很多老机房没法大改管路,但又需要局部提升散热能力,这种方案可以精准解决高热密度机柜的问题。
总的来说,目前接单量最大的还是冷板式液冷,因为它既有政策合规的“保底需求”,又有适中的改造成本。